散热结构采购怎么区分?小电阻和高阻散热要求不一样吗? 2026-08-13
小电阻柜:故障瞬间大电流集中放热,必须标配强制轴流风机 + 上下通风风道;无风机简易款严禁采购,极易过热跳闸、烧毁电阻;
高阻接地柜阻值采购依据是什么 2026-08-13
高阻选型原则:接地电阻≈系统对地总容抗
10kV/35kV 系统采购,该选小电阻接地柜还是高阻接地柜?怎么判定? 2026-08-13
小电阻接地:城区配网、工业园区电缆线路占比 70% 以上、系统对地电容电流偏大;高阻接地:县域山区、乡镇架空线路为主,瞬时故障(大风、鸟类、树枝碰线)居多;
小电阻接地与高阻接地本质区别是什么? 2026-08-13
小电阻接地:单相接地故障电流较大,100A~600A ,快速切除故障、规避弧光过电压 高阻接地:电流数安培~十几安培,允许短时带故障运行、优先保连续供电
为什么 10kV 系统不直接中性点接地,非要串电阻? 2026-08-13
若中性点直接接地:单相接地故障电流极大,短路冲击会烧毁电缆、变压器绕组,设备损毁严重;
三台单相 PT、三相五柱 PT,分别怎么配消谐装置? 2026-08-10
三台独立单相 PT(最常用)、三相五柱 PT只能选用微机消谐装置,无法安装一次消谐器。
客户采购伊诺尔消谐装置,订货需要提供哪些参数? 2026-08-10
系统额定电压、PT 型式、消谐类型需求、使用场景 等;
6kV、10kV、35kV 电压等级消谐器可以通用吗? 2026-08-10
不能通用,必须按 PT 额定电压匹配。
系统中性点不接地、经消弧线圈接地,两种系统都能用消谐器吗? 2026-08-10
均可使用。
一次消谐器和微机消谐器(二次消谐装置)有什么区别?该怎么选? 2026-08-10
什么是铁磁谐振?为什么 6-35kV PT 必须装消谐装置? 2026-08-10
6~35kV 电网为中性点非有效接地系统,母线电压互感器 PT 内部是铁芯电感,线路对地存在分布电容。当电网发生合闸、接地故障、雷击、负荷突变时,电感与电容参数匹配,会激发铁磁谐振过电压。
只装避雷器,不配置放电间隙行不行? 2026-08-05
避雷器 + 放电间隙并联成套,是行业标准方案:间隙分担工频暂态过电压,避雷器负责雷电冲击,二者互相保护