10kV 电缆配网为什么必须装中性点接地电阻柜?架空线路可以不装吗? 2026-08-03
很多工地只在电缆站采购电阻柜,架空站选择省略设备,频繁出现绝缘击穿故障。
接地电阻柜正常运行无故障时,电阻发热属于正常现象吗? 2026-07-30
正常空载运行(无接地故障):仅有极小不平衡零序电流,柜体、电阻元件不应出现明显温升、烫手现象。长期异常发热会加速电阻片老化、变形,严重时烧毁电阻元件。
中性点接地装置投入运行后,频繁出现零序电压告警,常见原因? 2026-07-30
排查思路:先巡检有无显性接地故障;核查消弧线圈调谐参数、阻尼电阻工况;离线测量系统三相电容平衡度。
中性点接地电阻柜阻值怎么计算?阻值选大有什么风险?选小又有什么问题? 2026-07-30
Uₚ= 系统相电压;Id = 目标单相接地故障电流(行业常规选取 100A~600A)。
发电机中性点电阻柜和变压器电阻柜可以通用吗? 2026-07-29
不能通用,严禁混用。
变压器没有中性点引出,如何加装接地电阻柜? 2026-07-29
接地电阻柜额定通流时间 10s、30s、60s 代表什么含义? 2026-07-29
代表电阻元件短时热稳定耐受时间。单相接地属于短时故障,保护一般数十秒内切除故障。
接地电阻元件材质有哪些?不锈钢、铁铬铝、陶瓷电阻怎么选? 2026-07-29
工程主流推荐不锈钢无感电阻,适合长期户外、高湿度、频繁故障工况。
接地电阻阻值怎么计算? 2026-07-29
举例:10kV 系统,电容电流 140A,设定故障电流 200A,计算电阻≈28.8Ω。
接地电阻柜、接地开关柜、接地电阻测试仪三者容易混淆,区别在哪? 2026-07-29
中性点接地电阻柜:系统运行保护设备;故障时限流、抑制过电压、给保护提供故障电流(一次保护设备)。
什么是中性点接地电阻柜,作用是什么? 2026-07-29
中性点接地电阻柜是成套高压电气装置,串联在变压器 / 发电机星形绕组中性点与大地之间。正常运行状态下,中性点电位接近零,几乎无电流流过电阻;仅系统发生单相接地故障时,电阻投入工作。
接地电阻柜采购指南:原理、参数、成本与应用 2026-07-24
6-35kV 配电系统中,接地电阻柜用于变压器、发电机中性点接地,通过限流电阻抑制过电压、配合继电保护快速切除故障,是电缆密集电网、工业厂区、发电厂的常用接地设备。